Автор Тема: Общий тамбур (на площадке)  (Прочитано 4390 раз)

Оффлайн Andreanich

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 309
  • Репутация: +14/-1
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 1
  • Секция: 4
Общий тамбур (на площадке)
« : 03 Февраль 2015, 16:14:51 »
Соседи, есть желание поставить общую дверь перед квартирами.
Кто-нибудь может уже делал, с кем нужно согласовывать?
Оптимальный вариант конечно закрывать дверь от лифтов и сделать замок-защелку на дверь, ведущую на лестницу.
Но насколько это возможно, не противоречит ли каким-нить пожарным нормам.

Оффлайн Maggy

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 522
  • Репутация: +45/-8
  • Пол: Женский
  • Корпус: 2
  • Секция: 2
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #1 : 03 Февраль 2015, 16:42:58 »
Противоречит. Запрещено закрывать пути эвакуации.
Все ставят конечно, но согласовать не получится.
И кстати, подумайте хорошенько... Это реально опасная вещь при пожаре, а от грабителей вообще не спасает ни разу... Даже наоборот, человек беззаботно открывает квартирную дверь в надежде, что тамбурная заперта и получает по голове, был такой случай...


Оффлайн Andreanich

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 309
  • Репутация: +14/-1
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 1
  • Секция: 4
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #2 : 03 Февраль 2015, 16:52:56 »
Запрещено закрывать пути эвакуации

Это понятно, но можно установить быстрооткрывающиеся изнутри замки, например:
внешняя ссылка>>
или
внешняя ссылка>>

Оффлайн Сергей1986

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 191
  • Репутация: +2/-1
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 1
  • Секция: 8
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #3 : 03 Февраль 2015, 16:55:13 »
Противоречит. Запрещено закрывать пути эвакуации.
Все ставят конечно, но согласовать не получится.
И кстати, подумайте хорошенько... Это реально опасная вещь при пожаре, а от грабителей вообще не спасает ни разу... Даже наоборот, человек беззаботно открывает квартирную дверь в надежде, что тамбурная заперта и получает по голове, был такой случай...
А мне кажется, что все можно, разговаривал с пожарными, сказали по пожарке дверь должна открываться в сторону плана эвакуации, получается что в сторону выхода и это не запрещено. Далее что находится рядом с Вашей дверью считается вашей собственостью и то что находится за тамбрукой, является собственостью жителей которые там живут

Оффлайн Сергей1986

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 191
  • Репутация: +2/-1
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 1
  • Секция: 8
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #4 : 03 Февраль 2015, 16:56:43 »
Максимум что должно быть это дымоотвод

Оффлайн Рекомбинатор

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 412
  • Репутация: +116/-16
  • Пол: Мужской
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #5 : 03 Февраль 2015, 17:28:13 »
Сергей1986, вы забыли про слово БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ! Должен быть организован беспрепятственный выход, а замок на двери- уже препятствие.
- Можно баночку будущего?- Вам какого?- Светлого, пожалуйста.

Оффлайн Сергей1986

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 191
  • Репутация: +2/-1
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 1
  • Секция: 8
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #6 : 03 Февраль 2015, 17:33:05 »
Сергей1986, вы забыли про слово БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ! Должен быть организован беспрепятственный выход, а замок на двери- уже препятствие.
Замок на двери входа в подъезд тоже беспрепятственный?


Оффлайн Рекомбинатор

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 412
  • Репутация: +116/-16
  • Пол: Мужской
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #7 : 03 Февраль 2015, 17:47:20 »
Из СП 1.13130.2009
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лест-
ничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без
ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или
с армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания
и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и
уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосред-
ственно наружу.

Короче, ставить щеколду на такие двери и можно.
- Можно баночку будущего?- Вам какого?- Светлого, пожалуйста.

Оффлайн ubc

  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 36
  • Репутация: +8/-5
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #8 : 03 Февраль 2015, 18:59:05 »
Можно, ставьте, все без проблем будет и официально.
Дверь должна быть такая:

Глухая, без щелей по контуру и с доводчиком - в этом случае ваша дверь будет являться дополнительным барьером на пути распространения огня, любая пожарная служба будет только рада :)
Только ключи не забывайте, когда мусор выносите.

P.S. Естественно снаружи это обычная стальная дверь с ручкой и замком.

Оффлайн Роман Романович

  • Новосёл
  • **
  • Сообщений: 68
  • Репутация: +4/-1
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 1
  • Секция: 5
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #9 : 04 Февраль 2015, 10:52:57 »
Мы поставили на дверь в лифтовой домофон на каждую квартиру и электронный ключ, а на пожарный выход замок с барашком для открывания изнутри. На площадке прекратилось появление всякого рода наклеек и рекламы.Да и один экземпляр ключа от домофона отдали в диспетчеру.

Оффлайн Andreanich

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 309
  • Репутация: +14/-1
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 1
  • Секция: 4
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #10 : 04 Февраль 2015, 10:54:58 »
Мы поставили на дверь в лифтовой домофон на каждую квартиру и электронный ключ
Сколько обошлось по деньгам? Если не секрет.

Оффлайн Alexander

  • Житель
  • ***
  • Сообщений: 120
  • Репутация: +12/-2
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 5
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #11 : 04 Февраль 2015, 11:02:26 »
Выбор таких дверей на нашем рынке достаточно большой.
Легко в поисковике набрать противопожарные двери.

В 5 башне например такие стоят на каждом этаже на лестницу.
Главное чтобы они нормально установлены были.
Когда мы в январе заезжали, эти двери после праздников были закрыты на ключ.
Имея ключ мы минут 20 пытались попасть на этаж через эту дверь.
(Она была перекошена и не открывалась)

Оффлайн Роман Романович

  • Новосёл
  • **
  • Сообщений: 68
  • Репутация: +4/-1
  • Пол: Мужской
  • Корпус: 1
  • Секция: 5
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #12 : 05 Февраль 2015, 10:31:45 »
Не секрет. Общий блок и разводка до квартир, видеодомофоны в квартире (по вкусу от 1500 - 5000 цветной монитор). Итого вся работа обошлась на одну квартиру по 8000 руб. Но это по прошлому году. Сейчас может быть чуть дороже. Есть специалист. Живет в нашем доме.

Оффлайн Тифа

  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 4
  • Репутация: +0/-0
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #13 : 26 Февраль 2015, 22:07:57 »
Сейчас может уже и не чуть дороже. Но домофон нужен.

Оффлайн юлия

  • Постоялец
  • *
  • Сообщений: 42
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Женский
  • Корпус: 1
  • Секция: 1
Общий тамбур (на площадке)
« Ответ #14 : 25 Март 2015, 10:46:30 »
Не секрет. Общий блок и разводка до квартир, видеодомофоны в квартире (по вкусу от 1500 - 5000 цветной монитор). Итого вся работа обошлась на одну квартиру по 8000 руб. Но это по прошлому году. Сейчас может быть чуть дороже. Есть специалист. Живет в нашем доме.

А можно контакты этого специалиста?


 